Отправлено: 02.03.26 20:04. Заголовок: Автоматика для бесперебойного питания
Строю автомойку самообслуживания, сейчас этап подключения электричества. Оборудование чувствительное к отключениям, насосы и компрессоры могут встать в самый неподходящий момент. Нужен автоматический ввод резерва, чтобы при пропадании сети генератор сам запускался. Кто сталкивался с таким на коммерческих объектах? На какие нюансы обращать внимание при подборе щита? Поделитесь опытом, а то электрики предлагают по-разному.
Отправлено: 02.03.26 20:07. Заголовок: На мойке безопасност..
На мойке безопасность в приоритете, поэтому АВР должен не только быстро переключать питание, но и защищать от скачков напряжения и КЗ. Особенно во влажных помещениях, где риск для персонала выше. Купить АВР под твою мощность и условия, можно на этом сайте https://380torg.ru/products/category/schity-avr-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/ . Там есть варианты с разными степенями защиты корпуса. Но можно и под заказ щиток собрать.
Отправлено: 02.03.26 20:12. Заголовок: Советую сразу заклад..
Советую сразу закладывать двухступенчатую защиту: автомат на вводе и дополнительное УЗО на линии с насосами. И продумай, где будет стоять щит, чтобы не в зоне влажности. Даже брызги от моек могут достать, если близко.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1221
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет